Pagina 1 van 3
Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:47
door SSassen
Goed, heb ik weer, installateur heeft de krachtstroom aansluiting (3-fasen) opgeleverd zonder L1, L2 en L3 te markeren, dus heb ik geen idee welke draad wat is. Ik kan wel elke fase apart inschakelen want er is per fase afgezekerd. Iemand een suggestie hoe ik bepaal welke draden L1, L2 en L3 zijn?
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:55
door Pjotr
SSassen schreef:Iemand een suggestie hoe ik bepaal welke draden L1, L2 en L3 zijn?
Is dat belangrijk om te weten dan? Is alleen belangrijk voor draaistroom motoren. En dan nog, draaien ie de verkeerde kant op, dan wissel je 2 fasen om.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 18:59
door ray5150
Er staat me bij dat je een grote kolomboor had, Sander ?
Is die aansluiting afgemonteerd met een CEE contactdoos ?
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:32
door SSassen
Nee, ik heb een grondkabel met 3x bruin, 1x blauw en 1x geel/groen. Over die laatste twee is geen twijfel, over de eerste drie wel.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:41
door ds23man
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:51
door Pjotr
En wat is dan de twijfel? Je draai/krachtstroom wordt er niet beter van als je het naampje van de fase weet....

Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:52
door metabaron
Je kan wel de volgorde meten met een duspol.
Dmv draaiveldmeting .
Op je duspol staat welke kant L1 is , dus de andere kant is L2.
L1 op een aansluiting en de andere op een aansluiting en dan telkens kijken of de meter een rechts draaiveld aangeeft.
Dus L1 en L2 rechts , L2 en L3 rechts, L3 en L1 rechts.
Dennis
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:55
door Pjotr
metabaron schreef:Je kan wel de volgorde meten met een duspol.
Dmv draaiveldmeting .
Op je duspol staat welke kant L1 is , dus de andere kant is L2.
L1 op een aansluiting en de andere op een aansluiting en dan telkens kijken of de meter een rechts draaiveld aangeeft.
Dus L1 en L2 rechts , L2 en L3 rechts, L3 en L1 rechts.
Dennis
Nee, dan weet je nog steeds niet hoe de labeling van L1, L2,en L3 vanaf de voedingstrafo is en het huis binnenkomt. Je weet dan alleen de fasevolgorde van de 3 fasen t.o.v. elkaar.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:58
door ds23man
En daarom is draaistroom een relatief begrip.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 19:58
door metabaron
metabaron schreef:Je kan wel de volgorde meten met een duspol.
Dmv draaiveldmeting .
Dennis
@ pjotr dat bedoel ik maar ik moet de kabels wel een naampje geven
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:00
door ds23man
R S T......
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:02
door Pjotr
Sander geeft nog steeds geen antwoord waarom ie de naampjes zo belangrijk vindt. Of hij snapt gewoon niet wat 3-fasen krachtstroom is en dan kan ie er beter vanaf blijven.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:07
door ds23man
Om even de benamingen in een juist perspectief te plaatsen. Bij draaistroom spreken we over R S en T, de nul doet niet terzake. Bij een meer fasige aansluiting spreken we over L1, L2 en L3 en de nul. De laatste hoeft feitelijk geen draaistroom te zijn.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:11
door ray5150
Da's lang geleden dat ik dat op school heb gehad, met ster en driehoek schakeling.
Vreselijk vond ik dat, al die berekeningen...

Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:23
door SSassen
Pjotr schreef:Sander geeft nog steeds geen antwoord waarom ie de naampjes zo belangrijk vindt. Of hij snapt gewoon niet wat 3-fasen krachtstroom is en dan kan ie er beter vanaf blijven.
De bedoeling is om een 3pk elektromotor aan te te sluiten en dan is het wel van belang dat iedere fase correct wordt aangesloten.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:25
door Pjotr
ray5150 schreef:Da's lang geleden dat ik dat op school heb gehad, met ster en driehoek schakeling.
Vreselijk vond ik dat, al die berekeningen...

Wat valt daar aan te rekenen? Een schroevendraaier en wat simpel gereedschap is genoeg

Er staat gewoon 230V tussen iedere fase apart en de nul en 400V tussen twee fasen onderling. Dus even opletten voor welke spanning het aan te sluiten apparaat gemaakt is. En draait je 3-fasen motor de verkeerde kant op dan is het een kwestie van twee fasen verwisselen. Hoe moeilijk kan het zijn? I.d.d. basiskennis LTS

Maar ik heb het ook gewoon tijdens het 1e jaar van mijn studie elektro gehad hoor
@ Sander, zie bovenstaande.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 20:26
door ds23man
Kortom, draait de braaispit de verkeerde kant op: 2 fasen omdraaien.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:16
door SSassen
ds23man schreef:Kortom, draait de braaispit de verkeerde kant op: 2 fasen omdraaien.
Dat snap ik, da's de vraag echter niet, ik vroeg me gewoon af of er op eenvoudige wijze achter te komen is wat de juiste volgorde van L1 t/m L3 is. En ja, da's een labeltje ergens op plakken, het gaat me nu puur om de juiste volgorde.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:24
door ds23man
Ik heb al heel veel draaistroommotoren aangesloten ( t/m 40Kw), de praktijk blijkt toch altijd dat je de fysieke draairichting moet controleren na aansluiten.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:29
door ray5150
Die bruine draad, die ene, dat is L1.

Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:31
door ds23man
Bedoel je deze:
Of deze Ray?
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:33
door Pjotr
ds23man schreef:Ik heb al heel veel draaistroommotoren aangesloten ( t/m 40Kw), de praktijk blijkt toch altijd dat je de fysieke draairichting moet controleren na aansluiten.
Nu is het wel de vraag als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard?

Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:36
door ds23man
Pjotr schreef:ds23man schreef:Ik heb al heel veel draaistroommotoren aangesloten ( t/m 40Kw), de praktijk blijkt toch altijd dat je de fysieke draairichting moet controleren na aansluiten.
Nu is het wel de vraag dat als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard?

Dat is geheel afhankelijk van het feit of het een biologisch varken is Peter.

Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 21:44
door Pjotr
ds23man schreef:Pjotr schreef:ds23man schreef:Ik heb al heel veel draaistroommotoren aangesloten ( t/m 40Kw), de praktijk blijkt toch altijd dat je de fysieke draairichting moet controleren na aansluiten.
Nu is het wel de vraag dat als je een compleet varken aan het spit rijgt, welke draairichting de juiste is. Als agrariër moet jij dat toch weten Gerhard?

Dat is geheel afhankelijk van het feit of het een biologisch varken is Peter.

Ja, neem me niet kwalijk, niet-biologische varkens zoals spaarvarkens, en marsepeinen varkens hang je normaliter niet aan een spit met een 3pk motor.
Re: Krachtstroom aansluiten, hoe?
Geplaatst: wo 11 nov 2015, 22:17
door Ah!buis
Zou het ook nog kunnen dat de motor braait ipv het varken ?
Bijv. de motor voor 230V driehoek en je krijgt 3x230V ster (tussen nul en fase) en dan 400V driehoek (tussen fasen)

.
Wij hadden vroeger 3x220V en 3x127V, wel zo veilig.Niet enkel wegens minder hoge spanning maar ook in geval de nul onderbreekt
Anne