Djuke schreef:595ss schreef:Als je ook commercieel actief bent, zou ik in ieder geval het ontwerp iets aanpassen.
Metalen kastje, 230V in en niet geaard?
Het netintree filter gaat zo ook niet werken.....
Niet te snel, Rob: Dit is geen commercieel ontwerp, maar voor eigen gebruik.
De randaarde is wel verbonden met de behuizing, namelijk via de 2 schroefjes.
Daarnaast wordt aan klasse II eisen voldaan (dubbel geisoleerde trafo's, 6mm kruipafstand), dus zou randaarde niet eens nodig zijn.
Waarom gaat het netentree filter niet werken?
Bijna goed Djuke,
Je trafo's mogen dan wel dubbel geisoleerd zijn, maar dat verteld niets over het apparaat zelf, volgens NEN 3140 klasse II moet je gewoon voldoen aan de aardspreidingsweerstand, daar veranderen een paar dubbel geisoleerde onderdeeltjes niets aan. (6mm kruipafstand??)
Zodra je een randaarde netentree gebruikt vervalt het hele dubbel geisoleerde verhaaltje automatisch, al gebruik je een 2 polige dan zou het nog kunnen mits je behuizing van kunststof had geweest.
Verder heeft de netentree speciaal voor de aarding een lip op het filter zitten die garandeerd dat de aardaansluiting goed is, bevestigingsschroefjes doen dat niet.
Bij een normale 3140 keuring word dit dan ook meteen afgekeurd. (althans bij mij als NEN 3140 keurmeester had hij niet ver gekomen)
Maar aangezien dit geen commercieel iets is, is het dan ook geen probleem.
Wat betreft het netfilter ;
De meeste netfilters refereren tevens ook naar de aarde, maar dat zou in dit geval ook niet zo kunnen zijn, daar heb je dus het voordeel van de twijfel.
Rob