Pagina 1 van 1
Amplimo trafo-aansluitingen
Geplaatst: vr 10 feb 2006, 19:31
door vigier
Hai,
aangezien ik eigenlijk niet kan wachten tot Amplimo maandag weer bereikbaar is, heb ik de volgende vraag:
Ik heb hier een stapel trafo's van Amplimo. Secundair gewoon bekende rood/geel/blauw/grijs.
Primair: oranje/roze/bruin. In de roze leiding zitten 2 aders.
Deze trafo is geschikt voor 220V en 231V (ja, 231 staat erop)
Wie kan mij vertellen welke aansluiting ik moet gebruiken voor de 231V?
Het kan zijn dat de roze tussen de bruine en oranje in zit (tap), maar ook dat het twee gescheiden wikkelingen zijn, en ze 1 van de 2 polen van beide wikkelingen samen hebben gebracht.
Wie weet het? Amplimo gebruikt tegenwoordig alleen trafo's met 2x wit aan de primaire kant.
Heb al een uurtje gegoogled, en heel wat sites gezien, maar nergens iets over primair (wel in combinatie met wit en zwart).
Ik heb geen zin om met variac's en dat soort ongein te klooien, wil het gewoon weten zonder iets mogelijk te slopen
Groet & alvast bedankt
Joris
Re: Amplimo trafo-aansluitingen
Geplaatst: vr 10 feb 2006, 20:33
door JuuL
vigier schreef:Hai,
Heb al een uurtje gegoogled, en heel wat sites gezien, maar nergens iets over primair (wel in combinatie met wit en zwart).
Doe je toch iets fout:
http://www.amplimo.nl/
Roze is zeer waarschijnlijk primair, deze is ook het dunste waarschijnlijk.
Geplaatst: vr 10 feb 2006, 20:50
door vigier
Hoi Juul,
natuurlijk heb ik eerst op de site van Amplimo gekeken, maar zoals ik al schreef gebruikt amplimo tegenwoordig andere kleuren.
En over primair: roze, oranje en bruin zijn alle drie primair.
De secundaire wikkelingen zijn blauw/geel/rood/grijs (zie mijn posting).
Ik kan op de site van Amplimo verder niets vinden over trafo's met oranje/roze/bruin aansluitingen.. Maar mocht ik daar iets over het hoofd hebben gezien, dan hoor ik dat graag
Groet!
Joris
Geplaatst: vr 10 feb 2006, 20:58
door JuuL
Oke, sorry.
Ik heb ook een oude trafo, hier is de primaire roze. Miss moet jij die ook, maar ik weet het niet zeker.
Geplaatst: vr 10 feb 2006, 23:23
door GeertJ
mss niet de meest katholieke en veilige manier om een trafo aan te sluiten als ge niet weet hoe, maar als ge heeeeeeel voorzichtig zijt...
dus, ge meet eerst eens met een ohmmeter hoe da uw wikkelingen liggen, ohmmeter zal een lage weerstandswaarde geven als ge aan de twee uiteinden meet van een wikkeling.
als uw trafo maar één secundaire wikkeling heeft, en één primaire, gewoon eens op een van de wikkelingen een lage wisselspanning aansluiten, desnoods aftappen van een trafo waarvan dat ge wel weet hoe da ge trafo goed aansluit. ge meet over uw andere wikkeling, en als ge daar een hogere spanning meet dan uw spanning die ge aanlegt op die één wikkeling, dan weet ge waar dat ge over meet uw primaire wikkeling is, als uw spanning lager is dan de aangelegde spanning, dan ligt uw aangelegde spanning aan de primaire, dus, da is dan ook waar dat ge uw 230 kunt aanleggen.
snapt ge??

kijk ook eens op de labels die op uwen trafo staan, soms (meestal) staat dat er ook op hoe da ge nen trafo moet aansluiten....
khoop dat ge aan mijne uitleg aanuit kunt...

Geplaatst: vr 10 feb 2006, 23:40
door vigier
ja hoor, ik kan je uitleg helemaal volgen (kom oorspronkelijk van vlakbij belgie trouwens)....
maar.... de enige 2 posters in dit topic hebben geloof ik mijn verhaal niet goed gelezen!
Ik weet welke draden van de primaire wikkelingen zijn, en ik weet welke van de secundaire wikkelingen zijn.
En ik heb in mijn verhaal ook geschreven dat mijn trafo twee secundaire wikkelingen heeft, en OF twee primaire, OF 1 primaire met een aftakking.
Ik wil dus weten welke 2 van de 3 primaire draden ik moet gebruiken om de combinatie voor 231V te gebruiken, en niet de 220V of een nagenoeg kortsluiting (als hij op het verschil zit).
Op het label van de trafo staat precies welke kleuren voor de secundaire zijn, maar er staat niets over de primaire.
Daarom dus mijn vraag.
Groet! Joris
Geplaatst: za 11 feb 2006, 0:03
door GeertJ
oeps

ja, nu ik uw verhaal nog eens overlees, lees ik inderdaad dat ge al weet welke uw prim zijn. Precies al nen lange dag geweest voor mij

ik zal der ne keer over slape zu..

Geplaatst: za 11 feb 2006, 0:07
door vigier
Welterusten, ik ga er ook een nachtje over slapen
Groet! Joris
Re: Amplimo trafo-aansluitingen
Geplaatst: za 11 feb 2006, 1:32
door Pjotr
vigier schreef:
Primair: oranje/roze/bruin. In de roze leiding zitten 2 aders.
Deze trafo is geschikt voor 220V en 231V (ja, 231 staat erop)
Wie kan mij vertellen welke aansluiting ik moet gebruiken voor de 231V?
Hoi Joris,
Dat is duidelijk geen standaard Amplimo want die hebben doorgaans 2 x 115V wikkelingen die je of parallel zet voor 115V of in serie voor 230V. Het lijkt mij dus een 220V met een extra stukkie er bij voor 230V.
Je kunt met een ohmmeter de weerstand opmeten van de primaire. Die met de hoogste weerstand is dan de langste wikkeling en dus de 230V en ik vermoed dat dat dan oranje/bruin is. Als er tweedraden in de roze zitten is dat dan de 220V aansluiting, wel die twee draden aan elkaar solderen dan en verder niet verbinden.
Geplaatst: zo 12 feb 2006, 15:07
door vigier
Heb ik in mijn schuurtje 1 van de doosjes gevonden waar die trafo's in hebben gezeten, en ik was blijkbaar een paar jaar geleden al wel zo slim om het daar op te zetten
Bruin + Roze = 220V
Bruin + Oranje = 231V...
Het wordt dus op bruin en oranje
Thnx iedereen!
Geplaatst: zo 12 feb 2006, 18:22
door SARK
vigier schreef:Heb ik in mijn schuurtje 1 van de doosjes gevonden waar die trafo's in hebben gezeten, en ik was blijkbaar een paar jaar geleden al wel zo slim om het daar op te zetten
Bruin + Roze = 220V
Bruin + Oranje = 231V...
Het wordt dus op bruin en oranje
Thnx iedereen!
Misschien verstandig om dit ook op de trafo zelf te schrijven met watervaste stift of een stickertje

Geplaatst: zo 12 feb 2006, 19:10
door vigier
Jep, ga ik er even bijkliederen... secundair staat er overal wel op, maar primair niet...plek genoeg op t stickertje!
Groet!