Spijtig genoeg sta ik ook voor die beslissingen ... maargoed het is voor je eigen gezondheid.
Kwa geluid is de regel dat de luchtsnelheid door je buizen < dan 2m/s moet blijven om het geruisloos te houden.
Aan de hand hiervan kan je buisdiameters gaan bepalen, en des te groter de afstand collector-luchtinlaat kan je beter naar een maat groter gaan in buis.
Nu die 2m/s is alleen noodzakelijk voor snachts, voor overdag kan je gerust naar 4 a 5m/s gaan, als je bijvoorbeeld je huis eens wil doorluchten.
Let hier wel zeer goed op voor het geluid rondom en in de roosters, bij dergerlijk debied kan je maar beter 2 a 3 entrees hebben.
In belgie is de norm 3.6m³/h.m² , met dan een minimum van 25m³/h en een max van 72m³/h, nu is het zo dat belgische normen gemiddeld 10% hoger liggen dan in nederland. Dus hoe je aan die 80m³/h komt is me een raadsel, uiteindelijk slapen hier maar 2 mensen. ( of is er de mogelijkheid tot "manage a troi"

)
En trouwens er klopt nog iets niet in je redenering, in droge kamers ( slaapkamers, woonkamer, ... ) moet verse lucht worden toegevoegd door ofwel van die roosters in de ramen ofwel mechanisch via buizen ( maar dan zit je met balans ), de afvoer van lucht moet in je natte kamers gebeuren ( badkamer, wc, keuken, ... ).
Of is die wetgeving bij jullie zo verschillend.
mvg Rudy