Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Vrijdagnacht was het weer feest, aardlek erdoor, en toen was ik er ook he-le-maal klaar mee. Inmiddels was ik er van overtuigd dat het probleem niet binnen zit. CV ketel is nieuw, ook met de oude ketel heeft het probleem zich al eens voor gedaan. Verder geen spannende zaken aan die kant die verdacht zijn.

De tuin dus. Ik had al gekeken of ik de kabel kan vinden die vanuit huis de tuin in gaat, ligt ergens verstopt. Onder de grond, spouw, geen mogelijkheid om voor buiten een eigen aardlek te bouwen.

Wat zit er in de tuin: mijn werkplaats, maar daar is eigenlijk alles spanningsloos als ik er niet ben. Een fietsenschuur, hangt alleen verlichting, droog, kan het ook niet zijn. De kabels die ik zie die uit de grond komen zijn staalomvlochten kabels, kan me niet voorstellen dat die ergens doorgeknaagd zijn oid.
Buiten verlichting, wandlampen, staande lampen, en zo'n ingegraven spot die onder tegen een boom aan schijnt. De wandlampen zijn minder verdacht, los gehad, niks aan te zien. Grondlamp, verdacht natuurlijk, ook open gehad, nog keurig. En dan jackpot, een staande lamp die op een metalen opbouw staat die als plantenbak dient, bleef eigenlijk als laatste over.. Kreeg de lamp er lastig af doordat er moeren muurvast op zaten, los geslepen. In de lamp heeft mejuffrouw mier en haar familie in de loop der jaren een hoop zand opgestapeld. Er komt een grondkabel omhoog waar vervolgens de lamp op aan gesloten zit met alleen isolatietape eromheen. Geen wonder dat dit problemen geeft.... heb het niet eerder gezien omdat de sokkel van de lamp zo moeilijk te verwijderen was. Bovenaan bij de fitting was niets te zien natuurlijk. Waar deze wazige verbinding vandaan komt? zeg het maar.. de rest van het installatiewerk ziet er gewoon goed uit. Maar kop eraf als dit het niet is.....
Bijlagen
IMG_3844.JPG
Gebruikersavatar
OpaBert
Berichten: 12683
Lid geworden op: vr 25 apr 2014, 4:15
Locatie: T, heike 😀

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door OpaBert »

Dat ziet er niet goed uit Barry
Denk ook dat je wat gevonden hebt wat de oorzaak kan zijn . :goedzo:
ds23man
Ook commercieel actief
Berichten: 28480
Lid geworden op: za 05 sep 2009, 18:46
Locatie: Bananenrepubliek

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door ds23man »

Mooi, dat lek is ook boven water. :lol:
Gebruikersavatar
hardy
Berichten: 263
Lid geworden op: wo 27 aug 2008, 16:11
Locatie: almelo

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door hardy »

Ergens nog een TL bak hangen? Heb ik gehad laatst, voorschakelapparaat lekte "soms" naar aarde, toen heb ik gewoon de spanningsdraden omgedraaid :hide: , daarna geen problemen meer, was ook ontzetten zoeken, omdat er het blijkbaar, alleen bij een te hoge lucht vochtigheid, net even een te lage isolatie weestand onstond.

Hardy
Gebruikersavatar
Shadow
Berichten: 20417
Lid geworden op: vr 28 jan 2011, 20:56
Locatie: Vlissingen

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Shadow »

Mooi zoekwerk!
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Zag dat er 2 blauwe draden aan de fitting zaten. Kon dus niet direct van de grondkabel komen, wist daardoor dat er een las onder zat. Toen ik later met en zaklamp de sokkel in scheen en zand zag zitten dacht ik tijd voor de haakse slijper :D Dat deze verbinding zo brak was zag ik pas later dus, die zat in het zand. Heb het idee dat daar ooit (we zijn niet de eerste bewoners van dit huis) wat anders gezeten heeft en dit er later op geprutst is oid, ook omdat de rest vh instalatie werk er netjes uitziet.

Moet nog iets vinden om het netjes op te lossen, straks even bij de bouwmarkt kijken of hiervoor wat in de handel is, waterdicht. Kan niet goed een centraaldoos oid plaatsen, de kabel komt uit die stalen plaat omhoog. Het liefst zou ik de bak ernaast uitgraven waar de kabel ligt, maar daar staat 1 of ander bijzonder boompje. Mijn vriendin haalt de trekker over als ik daarin ga graven :hide: :mrgreen:
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

hardy schreef:
Ergens nog een TL bak hangen? Heb ik gehad laatst, voorschakelapparaat lekte "soms" naar aarde, toen heb ik gewoon de spanningsdraden omgedraaid :hide: , daarna geen problemen meer, was ook ontzetten zoeken, omdat er het blijkbaar, alleen bij een te hoge lucht vochtigheid, net even een te lage isolatie weestand onstond.

Hardy
Ja in zowel fietsenschuur als werkplaats hangt old-school TL, eigenlijk nog eens vervangen. Ik houd het in gedachten als het probleem zich blijft voordoen, maar denk dat dit het al wel is, dank voor de tip.
Gebruikersavatar
OpaBert
Berichten: 12683
Lid geworden op: vr 25 apr 2014, 4:15
Locatie: T, heike 😀

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door OpaBert »

Heb je geen zelfvulkaniserende tape
Daar heb ik ooit connectors in de grond mee water dicht gemaakt
Die ik 25 jaar later op groef en de connectors als nieuw onder die tape tevoorschijn kwamen :shock:
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Ken het zeker, ook wel gebruikt toen m'n dak nog vol antennes stond, kon wel goed tegen weer en wind. Iets elastisch waardoor het naadloos aansluit. Komt uit de autowereld toch?
erik1977
Berichten: 447
Lid geworden op: ma 25 mei 2015, 9:05

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door erik1977 »

Ik heb voor het doorverbinden van voedingskabels voor de automatische dompelpomp van de boot van dit soort smeltconnectors mee gekregen:
https://www.kabelbinders.nl/shop/Kabeld ... abel-lijm/
Na het vastklemmen moet je ze verhitten waardoor een waterdichte verbinding ontstaat.
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Lijkt me perfekt, ik heb natuurlijk ook heel weinig ruimte, ook nog niet eerder gezien. Echt onder de grond zit het ook niet he, de verbinding zit in de sokkel van de lamp. Krimptang heb ik, voor de prijs van een setje connectors hoef ik het ook niet te laten... setje besteld, bedankt voor de tip!
Gebruikersavatar
Shadow
Berichten: 20417
Lid geworden op: vr 28 jan 2011, 20:56
Locatie: Vlissingen

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Shadow »

Duraseals, prima spul! :goedzo:
Als het mantel kabel is Barry de litze ook doorverbinden!
Gebruikersavatar
Henkjan
Beheerder / Site Admin
Berichten: 33830
Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
Locatie: Berkel en Rodenrijs
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Henkjan »

erik1977 schreef:
Ik heb voor het doorverbinden van voedingskabels voor de automatische dompelpomp van de boot van dit soort smeltconnectors mee gekregen:
https://www.kabelbinders.nl/shop/Kabeld ... abel-lijm/
Na het vastklemmen moet je ze verhitten waardoor een waterdichte verbinding ontstaat.
ook handig voor klussen in de auto :goedzo:
Rovano
Berichten: 196
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:13

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Rovano »

Barry, koop een giethars kabeldoos van Attema:
https://www.attema.com/nl_NL/products/i ... mofpakket/
Misschien heb je er twee nodig als je kabel te kort wordt. Tussen de twee dozen doe je dan een nieuw stukje YMvKas 2 of 3x2,5 (grondkabel)
Een goed gesorteerde bouwmarkt heeft dit. Denk er aan dat er absoluut geen vocht in de nieuw aangepelde kabeleinden zit! Anders zit er niets anders op dan de kabel verder uitgraven en opnieuw knippen en pellen.
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Nog even op dit onderwerp inhaken, inmiddels zijn we de tuin volledig aan het (laten) veranderen. Ik heb nu ook inzichtelijk hoe kabels lopen, nieuwe kabels ingegraven, en wil het nu netjes voor elkaar maken. Overigens verder geen problemen meer gehad, het is dus wel het probleem in de staande lamp geweest.

De situatie: in de schuur komt een kabel binnen uit een groep/meterkast waar ook de eerder genoemde vrieskist op zit. In de schuur takt de kabel naar 3 punten: 2 x lampen, en 1 x een overkapping. Voordat de kabel vertakt de tuin in wil ik een aardlekschakelaar plaatsen, om problemen eerder in dit draadje te voorkomen, dus sluiting of 'lekken naar aarde' ergens in de tuin.

Mijn vraag is nu, wat gebeurd er bij een 'aardlek' in de tuin ? Dit zit immers achter 2 aardlekschakelaars, die in de schuur en die in de meterkast. Gaat domweg alleen de eerste, of allebei, of is dit afhankelijk van bv hoe snel ze zijn (zijn allebei 30mA overigens)? of mag deze constructie helemaal niet?
Gebruikersavatar
Ah!buis
Berichten: 16682
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 22:36
Locatie: Overijse

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Ah!buis »

Aardlekschakelaars zijn toch enkel verschilstroomschakelaars, gaan af als de stroom in de twee draden niet gelijk is.Dat verschil is er over de hele toevoer, dan zal de gevoelgste (snelste ?) het eerst de boel afschakelen denk ik.
Of het mag ? geen idee. Lijkt me enkel zinloos, tenzij een gevoeliger op 't eind van de keten.
Anne
Rovano
Berichten: 196
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:13

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Rovano »

Deze constructie mag wel, maar beide achter elkaar geplaatste aardlekschakelaars zijn niet selectief t.o.v. elkaar. Er bestaan zogenaamde selectieve aardlekschakelaars. Het heeft naar mijn smaak niet zoveel zin om de 'tuinkabel' nog eens te beveiligen met een extra aardlekschakelaar. Immers de complete groep is al voldoende beveiligd tegen aardlekfouten door de aardlekschakelaar in je groepenkast.
Gebruikersavatar
Ah!buis
Berichten: 16682
Lid geworden op: ma 15 nov 2010, 22:36
Locatie: Overijse

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Ah!buis »

Rovano schreef:
Immers de complete groep is al voldoende beveiligd tegen aardlekfouten door de aardlekschakelaar in je groepenkast.
Vermoedelijk wil Barry voorkomen dat z'n hele huis stroomloos wordt als er iets mis gaat in de tuin.
Anne
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Probleem is dat er meer op deze groep zit. Ik heb (zie eerder dit draadje) de situatie gehad dat bij een aardlek fout in de tuin de hele groep eruit ging, met als gevolg een ontdooide vriezer, gebeurde terwijl we met vakantie waren.

Selectieve aardlekschakelaar ga ik nu even op goegelen :D
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Ah!buis schreef:
Rovano schreef:
Immers de complete groep is al voldoende beveiligd tegen aardlekfouten door de aardlekschakelaar in je groepenkast.
Vermoedelijk wil Barry voorkomen dat z'n hele huis stroomloos wordt als er iets mis gaat in de tuin.
Anne
Ja klopt Anne. In elk geval de 4 groepen die achter de bewuste aardlekschakelaar zitten.
Rovano
Berichten: 196
Lid geworden op: di 03 dec 2013, 16:13

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Rovano »

Als je een betere situatie wilt creëren die voornoemde problemen voorkomt, moet je gewoon een aparte groep met aardlekbeveiliging voor je tuinverlichting maken. Dan heb je de andere aansluitingen daadwerkelijk ontkoppeld.
ds23man
Ook commercieel actief
Berichten: 28480
Lid geworden op: za 05 sep 2009, 18:46
Locatie: Bananenrepubliek

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door ds23man »

Omdat er ook een vriezer op staat zou ik een in hoofdmeter kast een selectieve 300mA aarlek plaatsen en dan in de schuur een normale 30mA voor de vriezer en voor buiten ook een. Daarmee voorkom je een ontdooide vriezer als er buiten wat fout gaat.

https://www.groepenkastbestellen.nl/heb ... laar-nodig
Laatst gewijzigd door ds23man op za 15 jun 2019, 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
ds23man
Ook commercieel actief
Berichten: 28480
Lid geworden op: za 05 sep 2009, 18:46
Locatie: Bananenrepubliek

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door ds23man »

Barry2001 schreef:
Probleem is dat er meer op deze groep zit. Ik heb (zie eerder dit draadje) de situatie gehad dat bij een aardlek fout in de tuin de hele groep eruit ging, met als gevolg een ontdooide vriezer, gebeurde terwijl we met vakantie waren.

Selectieve aardlekschakelaar ga ik nu even op goegelen :D
Je moet gewoon je kast verbouwen en een aparte aardlek voor je schuur maken.
Gebruikersavatar
Barry2001
Algemene moderator
Berichten: 15179
Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Locatie: Hengelo
Contacteer:

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door Barry2001 »

Rovano schreef:
Als je een betere situatie wilt creëren die voornoemde problemen voorkomt, moet je gewoon een aparte groep met aardlekbeveiliging voor je tuinverlichting maken. Dan heb je de andere aansluitingen daadwerkelijk ontkoppeld.
Mee eens, maar dat gaat praktisch gezien helaas niet.
ds23man
Ook commercieel actief
Berichten: 28480
Lid geworden op: za 05 sep 2009, 18:46
Locatie: Bananenrepubliek

Re: Aardlekschakelaar probleem

Bericht door ds23man »

Barry2001 schreef:
Rovano schreef:
Als je een betere situatie wilt creëren die voornoemde problemen voorkomt, moet je gewoon een aparte groep met aardlekbeveiliging voor je tuinverlichting maken. Dan heb je de andere aansluitingen daadwerkelijk ontkoppeld.
Mee eens, maar dat gaat praktisch gezien helaas niet.
Waarom niet? Je hebt toch een redelijk nieuwe woning met de daarbij behorende meterkast met de minimale vereiste afmetingen?

Als de stoppenkast zelf vol is, een kastje bijplaatsen.

:foto: